主题:[求助]一台变频器带多电机,行吗??? |
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 1 |
| 积分: 386 |
| 经验: 295 |
| 体力: 374 |
| 货币: 18 工程币 |
| 注册: 2006-07-29 |
|
|
|
[求助]一台变频器带多电机,行吗??? |
目前单位有一台设备改造,为了节约改造成本。本人想用一台变频器拖两台电机。
电机1:Y2-801-4 功率:0.55KW 电流:1.54A
电机2:Y2-90S-4 功率:1.1KW 电流:2.8A
要求同时启动和停止。我想问一下这种方案可以吗?另外总电流如何计算,有公式吗?
这种方案有什么缺点?
请高手指点!!!谢谢了。
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-16 0:04:38 |
|
|
|
|
|
   |
|
|
|
 |
等级: 德鲁伊 |
| 发贴: 154 |
| 积分: 85 |
| 经验: 6214 |
| 体力: 5638 |
| 货币: 114 工程币 |
| 注册: 2008-05-01 |
|
|
|
|
| 不行!!!!!!!!!!! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-18 13:56:04 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 2 |
| 积分: 407 |
| 经验: 313 |
| 体力: 385 |
| 货币: 18 工程币 |
| 注册: 2008-01-24 |
|
|
|
|
| 单说不行,原因要说出来呀, |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
追求个人爱好!创造未来平台! |
|
|
2008-8-19 20:54:51 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 28 |
| 积分: 473 |
| 经验: 1382 |
| 体力: 1348 |
| 货币: 39 工程币 |
| 注册: 2007-08-03 |
|
|
|
|
| 可以的,只要你使用的是相同且电机功率之和小于或等于变频器额定功率,我单位就有几个这样的情况 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-28 7:59:56 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 28 |
| 积分: 473 |
| 经验: 1382 |
| 体力: 1348 |
| 货币: 39 工程币 |
| 注册: 2007-08-03 |
|
|
|
|
| 如果电机型号不一样就不行,有点像电路并联分流 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-28 18:01:17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 4 |
| 积分: 233 |
| 经验: 41 |
| 体力: 105 |
| 货币: 15 工程币 |
| 注册: 2008-09-02 |
|
|
|
|
| 变频器开始需要设置的,只能采集一台电机的参数,多台的参数就变了,所以只能带一台 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-9-2 11:50:48 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 2 |
| 积分: 113 |
| 经验: 17 |
| 体力: 9 |
| 货币: 115 工程币 |
| 注册: 2005-12-21 |
|
|
|
|
| 两台电机功率不同,用一台变频器带动不好,这样用对电机的保护是个问题,如果不在乎电机的损坏是可以的 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-9-6 15:04:38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 1 |
| 积分: 118 |
| 经验: 70 |
| 体力: 146 |
| 货币: 15 工程币 |
| 注册: 2008-11-10 |
|
|
|
|
| 可以,不论带几台都可以但电机总功率不能超过变频器的总功率,每台电机回路要加保护器,因为带多台保护不起作用 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-11-10 22:54:00 |
|
|
|
状态: |
|
|
|